Полная версия этой страницы: 
Кондиционеры для операционной
  
 
 
  Хотела уточнить,кто проектировал операционные,скажите,пожалуйста,кондиционеры каких фирм для операционной вы ставили?хотелось бы услышать о нашихпроизводителях,если таковы имеются.спасибо
 
 
 
 
  Я ставил канальные системы, а от фирмы это уже не зависит.
 
 
 
  Карапузик
  3.4.2007, 22:46
  
 
  Практически у всех серьезных фирм есть гигиеническое исполнение приточных установок из наших ВЕЗА, ИННОВЕНТ из импортных точно у Розенберга есть
 
 
 
  Зольников Михаил
  4.4.2007, 7:20
  
 
  Вы имеете ввиду под кондиционерами приточные установки или сплит-системы? В СанПиН 2.1.3.1375-03 все сказано :-) Сплиты - только при наличии фильтров высокой эффективности. Приточные установки - с двумя степенями очистки, скоростью движения воздуха не более 0,15 м/с, воздуховоды из нержавейки.
 
 
 
 
  Мы ставили VTS,3 ступени очистки с НЕРА-фильтром,нержавейка,10-12 крат,подпор 15-20 Па вне зависимости от перепада давления на фильтре...Всего не расскажешь,к сожалению
 
 
 
 
  СанПиН 2.1.3.  Рулит.  Все подробно и ясно.  Только ценник такого оборудования и следовательно всех работ будет намного выше. Кстати есть производители вент.оборудования специально для мед.учреждений.
 
 
 
 
  Забудте об установке ЛЮБЫХ бытовых и полупромышленных кондиционеров!
 Только на основе центрального кондиционера и цена здесь не должна играть решающую роль !
Это дешево быть не может...это дорого, очень дорого!
 
 
 
 
  отечетсвенные докон производит, в домодедово у них контора, но говорят качество у них не очень.
 
 
   